Всеволод
[24/04/2008 20:48:00]
[1] // всего записей: 2
Контрольная панель Galaxy 512
Всеволод [24/04/2008 20:48:00] |
Здравствуйте.
Занимаюсь пусконаладкой панелей Galaxy 512
С версией GAlaxy 60 проблем никаких,но вот с 512 модификацией возникли проблемы,при создании "конфига" для работы СКУД.
работает только один выход с реле "сухие контакты",выходы же с транзисторным управлением по принцыпу открытый коллектор остаются не рабочими.(Не осуществляеться по заданной программе переключение выхода с 12 В на "0").Подскажите пожалуйста,,дальнейшие действия....
заранее благодарен.
|
Люди помогите ....неужели нет "спецов" по контрольным панелям Galaxy 512??/?/
Всеволод [25/04/2008 09:44:20] |
попробовал ещё пару идей(с моделью Galaxy 60 таких вопросов не возникало) ,но всё по прежнему -система отказывается работать по заданой конфигурации.Отрабатывает только одно из 4-х реле на контрольной панели,транзисторные выходы "молчат"......буду благодарен,если надоумите ...где можно посмотреть руководство по коректному созданию программы для работы системы контроля доступа.....
|
 |
[1] // всего записей: 2
Уважаемые коллеги! Пожалуйста, помните, что в этом форуме нет места для ругани, неудовлетворенных амбиций, болезненного самолюбия - наш форум территория доброжелательности. Если Вы не согласны с чьим-то мнением (а это нормально), постарайтесь найти такие слова, чтобы они не обидели вашего оппонента. Удачи и, как заметил Антуан де Сент-Экзюпери, той единственной роскоши, которая существует на Земле - роскоши человеческого общения!
* Обязательные для заполнения поля
** Вы можете указывать в тексте сообщения ссылки на какие-либо ресурсы.
Для этого необходимо, чтобы ссылка начиналась с http:// - все подобные
ссылки будут автоматически преобразованы в действующие.