Форум по безопасности

Юбилейный 10-й выпуск каталога "Пожарная безопасность"

Форум / Форум / Обсуждение публикаций /

Расчет системы оповещения. Практические советы


Павел
[14/02/2007 07:15:15]




Написать ответ Вернуться в форум "Обсуждение публикаций" | Перейти к списку форумов

Расчет системы оповещения. Практические советы
Павел [14/02/2007 07:15:15]

Всем здравствуйте! Прочитал статью
http://articles.security-bridge.com/articles/21/11448/
Статья помогла, но возник огромный вопрос. На каких СНиПах или других доках основаны данные из таблицы 2? Такой же вопрос про 3 дБ при использовании двух оповещателей в одном помещении. И такой же вопрос про ослабление -20дБ (-30дБ) при прохождении сигнала через дверь при использовании одного оповещателя на несколько помещений.

Подскажите, пожалуйста если не секрет :).

Re: Расчет системы оповещения. Практические советы
Павел [21/02/2007 08:42:51]

Дорогие друзья!!! Ну не ужели никто не знает, ответа на этот вопрос, он или очень простой или очень сложный. До сих пор маюсь.
Подскажите что-нибудь. Ну не доходит, до меня.
Админы к вам тоже взываю, статья-то, не левая, а с вашего сайта вы то должны знать, что на сайте пишут.

Re: Расчет системы оповещения. Практические советы
Troll [21/02/2007 11:10:02]

Ослабление 20 dB при прохождении звука через двери является нормативной величиной, полученной, вероятно, как среднее значение для т.н. "типовых" дверей. Противопожарные двери являются усиленными по сравнению с типовыми, отсюда ослабление сильнее. Насчёт 3 dB усиления синфазности пас.

Re: Расчет системы оповещения. Практические советы
Troll [21/02/2007 15:57:59]

А вот гляньте-ка, Павел, ещё сюда: http://www.aktivsb.ru/articles39.html.

Re: Расчет системы оповещения. Практические советы
puzzle [21/02/2007 17:03:15]

Сигнал снижается по квадрату от расстояния. На расстоянии 2 метра по сравнению с 1 метром сигнал снизится в 2х2=4 раза, т.е. на 3+3=6 дБ. Это как закон Ома.
В формуле r = 10lg(1/L2) L2 - означает LхL - т.е. L в квадрате.
При увеличении расстояния с 1 метра до 3 сигнал снижается на 9,5 дБ. В НПБ 77-98 п.8.1.1 сигнал на 1 метре должен быть не менее 85 дБ, а в НПБ 104-03 п.3.14 - на 3 метрах - не менее 75 дБ. Т.е. эим требованиям удовлетворяет один и тот же оповещатель, 9,5 дБ очевидно округлили до 10 дБ.
При сложении двух сигналов происходит увеличение в 2 раза, т.е. на 3 дБ. Это толожение учитывается при расстановке громкоговорителей в речевых системах оповещения.


Re: Расчет системы оповещения. Практические советы
Troll [21/02/2007 19:30:45]

puzzle, не вдаваясь в тонкости околоакустических рассуждений (например, кто сказал, что звуковое давление оповещателя указывается производителем на расстоянии 1 метра от него?), хочу всё же посоветовать вам не пороть совсем уж явную чепуху: величины A x lg(1/B2) x B = A x B x Lg(1/A) и A x Lg1 = A x Lg ((1 x B)/B) существенно различны. Остальной бред поскипан.

Re: Расчет системы оповещения. Практические советы
puzzle [22/02/2007 11:38:02]

И я про то же, в статье на этом сайте опечатка, часто индексы слетают и вместо L в квадрате получается L2.
Вот та же статья на другом сайте
http://www.systemsensor.ru/?publications&thems&public=43d47bb066a37
и еще одна на ту же тему
http://www.systemsensor.ru/?publications&thems&public=4459aff483af9 .
Производитель обычно указывает звуковое давление на 1 метре, для упрощения расчетов.
Могут быть указаны уровни сигнала на 1 м и на 3 м, при 12 В и при 24 В http://www.systemsensor.ru/?catalog&open=43c61b8fdd200&p=44016ed43120d.


Re: Расчет системы оповещения. Практические советы
Наталья Гедзберг [22/02/2007 12:18:32]

Спасибо за замеченную неточность.

Приносим извинения автору статьи Игорю Геннадьевичу Неплохову и компании "Систем Сенсор Фаир Детекторс".

В настоящее время статья откорректирована.

Re: Расчет системы оповещения. Практические советы
Alex naikon [01/04/2008 14:27:26]

Здравствуйте! Нужна система оповещения на 8 и более зон, возможность оповещения как по отдельности, так и комплексно, синхронизация с ПК, выносной микрофон или пульт, усилители. Подскажите какое оборудование подходит!

Re: Расчет системы оповещения. Практические советы
Александр [07/07/2008 14:24:10]

И все же при проектировании на какой документ можно ссылаться по поводу ослабления дверью на 20Дб и таблицы 2 "Средние значения уровня шума"? Нужно не мне, а инспектору.

 

Прочитать обсуждаемую статью "Расчет системы оповещения. Практические советы"

Лучшие товары и цены

В квадратных скобках указано [количество переходов] на сайт рекламодателя

Ваша реклама в разделе "Лучшие товары и цены"


Добавить сообщение

Уважаемые коллеги! Пожалуйста, помните, что в этом форуме нет места для ругани, неудовлетворенных амбиций, болезненного самолюбия - наш форум территория доброжелательности. Если Вы не согласны с чьим-то мнением (а это нормально), постарайтесь найти такие слова, чтобы они не обидели вашего оппонента. Удачи и, как заметил Антуан де Сент-Экзюпери, той единственной роскоши, которая существует на Земле - роскоши человеческого общения!

Ваше имя*

     E-mail

Тема сообщения*


Текст сообщения**


Введите цифры, указанные на картинке*
  Введите цифры, указанные на картинке

* Обязательные для заполнения поля
** Вы можете указывать в тексте сообщения ссылки на какие-либо ресурсы. Для этого необходимо, чтобы ссылка начиналась с http:// - все подобные ссылки будут автоматически преобразованы в действующие.


Реклама

Рассылка по безопасности

Подпишитесь на электронную газету "Охранные системы", и Вы будете информированы о новостях в области безопасности

Подробная информация о рассылке "Охранные системы"

Счетчики

  • Кнопка сайта "Единый прайс-лист"
  • Rambler's Top100
  • Рейтинг@Mail.ru